10kv環網柜如何選配電線電纜

2019-06-13 10:03  文章來源:未知瀏覽次數:
 
    隨著l0 kV環網配電系統的普及,我國一些大城市l0kV環網配電已基本上實行電纜化,但時常發生因電纜及電纜終端的安裝不正確而出現發熱以至燒毀等事故,就電纜及電纜終端的選擇及安裝問題進行如下的探討。
    對環線電纜除按百分之百載流量原則選取截面外,還應校核其熱穩定承受能力。
 
    欲使環網柜滿容量運行,柜中可接入的電纜截面應達到300m㎡。除額定電流外,尚應校核電纜熱穩定能力,對供電局要求的20kA (0.5s),應至少選用120m㎡的銅電纜用于環線柜。為節省投資,可在初期接入一根120m㎡電纜,隨負荷增長,再并入另一根。至于電纜的額定電壓,一般情況下可以選用8.7/15kV;而在中性點有效接地,電纜環網供電的10 kV網絡,可采用6/lOkV的電纜。電纜的屏蔽層應與接地網作良好連接。
    在環網柜中,可根據需要和電纜型式的不同而采用肘型插頭、熱塑性終端頭和充膠端子箱三種不同型式。如XLPE電纜可用肘型插頭或熱塑性終端頭,前者接插方便,可多次使用,但價格昂貴;而不滴漏油紙絕緣電纜則可采用熱塑性終端頭或充膠端子箱。梅蘭日蘭(MERLIN GERIN)公司的VM6和SM6系列環網柜均采用簡化電纜終端接人,只要用合適螺栓上緊即可,安裝簡便,價格低廉。
? 班长是全班的玩具 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>