高低壓配電柜廠家聯系電話
全國咨詢熱線:

136-7475-1333

您的當前位置:主頁 > 常見問題 >

低壓抽屜柜能靠墻安裝嗎?

2019-03-26 17:54  文章來源:未知瀏覽次數:
 
    關于低壓抽屜柜安裝規范,國家是統一規定的。根據變電所低壓配電室的配電設備布置,應符合國家標準《10kV及以下變電所設計規范》(GB50053-94)的規定。關于低壓抽屜柜能否靠墻安裝,里面有明確的規定。敲黑板,劃重點,不能!不能!不能!重要的事情說三遍。
 
    雖然,有些低壓抽屜柜廠家說明中是可以靠墻安裝的,而且一部分低壓柜型號的產品,所有接線都是柜前操作,柜后面是封閉的,靠不靠墻似乎沒啥影響。但是考慮到巡視、檢修、通風散熱考慮,開關柜與墻需要保持一定的距離。而且規定就是規定,在規定沒有更改之前,任何人不要有僥幸心理。萬一出了事故,違規安裝的責任誰也承擔不起。
 
    關于低壓抽屜柜的安裝規范還有以下規定:
 
    1·配電室的位置應靠近用電負荷中心,設置在塵埃少、腐蝕介質少、干燥和震動輕微的地方,并宜適當留有發展余地。
 
    2·配電設備的布置必須遵循安全、可靠、適用和經濟等原則,并應便于安裝、操作、搬運、檢修、試驗和監測。
 
    3·配電室內除本室需用的管道外,不應有其它的管道通過。室內管道上不應設置閥門和中間接頭;水汽管道與散熱器的連接應采用焊接。配電屏的上方不應敷設管道。
 
    4·落地式配電箱的底部宜抬高,室內宜高出地面 50mm 以上,室外應高出地面200mm 以上。底座周圍應采取封閉措施,并應能防止鼠、蛇類等小動物進入箱內。
 
    5·同一配電室內并列的兩段母線,當任一段母線有一級負荷時,母線分段處應設防火隔斷措施。
 
    6·當高壓及低壓配電設備設在同一室內時,且二者有一側柜頂有裸露的母線,二者之間的凈距不應小于 2m。
 
    7·成排布置的配電屏,其長度超過 6m 時,屏后的通道應設兩個出口,并宜布置在通道的兩端,當兩出口之間的距離超過15m 時,其間尚應增加出口。
 
    8·成排布置的配電屏,其屏前和屏后的通道最小寬度應符合下表的規定。

配電屏前后的通道最小寬度表
配電屏種類 單排布置 雙排面對面布置 雙排背對背布置 多排同向布置
屏前 屏后 屏前 屏后 屏前 屏后 屏前 屏后
維護 操作 維護 操作 維護 操作 維護 操作
固 定 式 不受
限制
1.5 1.0 1.2 2.0 1.0 1.2 1.5 1.5 2.0 2.0 1.5 1.0
受限
制時
1.3 0.8 1.2 1.8 0.8 1.2 1.3 1.3 2.0 2.0 1.3 0.8
抽 屜 式 不受
限制
1.8 1.0 1.2 2.3 1.0 1.2 1.8 1.0 2.0 2.3 1.8 1.0
受限
制時
1.6 0.8 1.2 2.0 0.8 1.2 1.6 0.8 2.0 2.0 1.6 0.8
 
 
配電屏前后的通道最小寬度表(m)
? 班长是全班的玩具 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>